					 355539241 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 是4-20毫安輸出的,現在就是阻抗不匹配,壓力傳感器輸出阻抗是350歐姆,而4AD模塊接收阻抗是250歐,我想在壓力傳感器的變送器輸出端,并聯一個大小合適的電阻  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 355539241 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 現在的情況是,直接接入AD模塊,三菱FX4AD,對應的也是4-20毫安的,傳感器未加任何負載,模塊讀出的值不在零點。而且數字偏大很多。有2000多,  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 355539241 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 我看了FX4AD模塊在4-20毫安輸入的時候,對應的阻抗是要求小于等于250歐姆,而壓力傳感器的輸出阻抗是350歐姆。4AD模塊是沒有問題,的設置也沒有問題,,請高手講解一下,模擬量輸入模塊,與傳感器的阻抗匹配問題  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 355539241 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 現在已經完全解決了,是傳感器阻抗不匹配。,。。對于電流輸出的傳感器,要求阻抗等于250歐姆。才可以,現在我已經在變送器輸出端并聯了一個100歐姆電阻,使輸出阻抗由350歐姆減小為小于250歐姆。。現在已經能完全投入使用。。我查了很多書籍都沒有找到相關參考資料。 [ 此帖被355539241在2013-01-12 21:48重新編輯 ]  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 355539241 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 并聯一個100歐姆的電阻就解決了問題。 [ 此帖被355539241在2013-01-12 21:48重新編輯 ]  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 355539241 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 頂起來。繼續探討,書本上很少提到這個概念。模擬電子技術上面寫得也很籠統,而模擬量模塊手冊也沒有寫清楚。。應該是對于電流輸入的阻抗是變送器要小于等于接受端的模塊輸入阻抗,三菱FX4AD的是小于等于250歐姆  | 
		
|---|---|
| 
				 |