					 k2416207 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 西門子有模擬量模塊,也有溫度模塊,熱電阻熱電偶模塊等等,,,這些模塊不都可以用模擬量模塊替代使用嗎??為什么要出這些模塊,謝謝  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 不小心遇見你 
					
				 
				自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716 
				
				
					級別: 工控俠客 
			 
					   | 
			
				
				
				
				 模擬量具有通用性 你說的其他模塊具有特有性 針對性 溫度模塊是直接接熱電偶或熱電阻等中間沒有其他環節 但是這種的有點是模塊內已經做了一個表格 就是電阻與溫度效應的問題 模擬量模塊肯定沒有這些 你必須設定調用多個PID參數 才能保證溫度的準確 模擬量如果控制溫度 必須中間加裝一個變送器之類的 或者傳感器本身就是輸出模擬量 溫度都是傳感器+變送器接到模擬量模塊上 PID要自己寫 模擬量的寬泛到不止用于溫度控制 就像寫程序的 你用PLC 但是很多檢測設備是LV ![]() 樓主留言:好的 謝謝 解析的很全面  | 
		|
|---|---|---|
				
  |