樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-27 15:02
引用
引用第1樓mtc04245于2022-10-27 14:59發表的  :
樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。
電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。


唔..這問題我們有討論過,但是多數人表示,有變頻器供電,變頻器有過電流保護。如果是過電流首先應該是變頻報錯。
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-27 19:23
引用
引用第4樓ajunn于2022-10-27 16:58發表的  :
降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。


也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-27 19:47
引用
引用第6樓ren1823于2022-10-27 19:38發表的  :
風機水泵一類的屬于是重載啟動,變頻器也應該設置成P型機


變頻器不是按功率選購,然后默認設置就可以了嗎?
最多就設置一下端子啟停。其它很少設置呀。
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-10-29 09:52
引用
引用第11樓曾姚王于2022-10-28 09:29發表的  :
加軸流風扇還是轉子自帶風扇?考慮了散熱沒有?


轉子自帶有散熱的,買個風機還有另外安裝散熱的呀,我還真沒有做過。
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-10-29 09:55
引用
引用第8樓再見理想于2022-10-27 20:08發表的  :
星接是角接的1/3功率~~~~~~···.
星接繞組應該加220V電壓

為什么低功率的電機,用220V變頻器接電機三角型。用380V電機接星型呢?
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-10-29 10:01
引用
引用第15樓xshflove于2022-10-29 09:51發表的  :

兄弟,壓下降,功率也下降了。所以電流也會下降才對。我380v的加熱管,接過220v的實測過的。

按13樓兄弟所說,要把電流放大到1.73倍作為風機的啟動電流。如你所說的,壓降造成功降,如果是正比,那電流就不變了。那靠什么燒掉風機的?
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-10-29 10:07
引用
引用第13樓ajunn于2022-10-28 18:03發表的  :

額,風機之所以使用星三角啟動,是因為直啟電流還不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73倍。


這位兄弟說的,我還能理解。至少滿足功率不變的情況下,電壓降了所以電流就增大了。
本來是7.5KW的風機,原來是用三角型來運行的,結果用了星型運行,就相當于長時間拖著1.73倍的電流在運行,所以會燒掉。
我依然不理解的是,都拖了1.73倍的電流在運行,為何變頻器沒有報恒速過流。
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-10-29 10:25
引用
引用第10樓周影1234于2022-10-27 23:02發表的  :
降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊,電機啟動時電流與定子電壓成正比,所以接成星型能降低啟動電流 !啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大,這時若還是星型接法因電壓是220v,運行電流肯定比角型大的多,長期運行肯定會燒電機!


如10樓所說:降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊  (由三角型改為星型接法:即1/3的電壓,如果目的是降低啟動電流,是不是也表示為1/3的電流呢?)
如13樓所說:風機之所以使用星三角啟動,是因為直啟電流還不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73 (這到底是升高電流啟動還是降低電流啟動,我好糊涂哦)
如15樓所說:壓降造成功降,那么電流應該不變還是拉低了?
如10樓所說:啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大 (是不是隨著轉速的提升,電流就會提升,那如果一直以低轉速運行,是不是就不會燒電機了。按這邏輯我是不是可以這樣認為:......)
:變頻器轉速 為50HZ=電機1400轉
啟動時為0HZ=1/3電流    如果50HZ時=3/1電流,那么我設置為16.6HZ,是不是就等于三角接法的電流了。用16.6HZ是不是就能長期運轉了?
這說法顯然站不住腳。

按 百度百科-起動電流,的參考文案:電動機的起動電流為其額定電流的4~7倍,正常使用時空載電流約為額定電流的30-50%。
也就是表明,降壓的目的是為了提升電流,因從三角型改為星型,功率不變的情況下,三角型就是Y型的1/3電壓,所以Y電流應該是3/1,即提升了3倍。
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 10:50重新編輯 ]
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-10-29 16:34
引用
引用第24樓工控劍俠666于2022-10-29 16:16發表的  :
變頻器采用單相供電,輸入220V時電機采用三角型接法
變頻器采用三相供電,輸入380V時電機采用星型接法.
變頻器輸出都是三相,電機采用三角型接法時供電220V,電機采用星型接法時供電380V.
燒了,看不明白



380V的三相電給380V的變頻器輸出控制7.5KW風機星接,長時間通電時,燒壞…
三臺燒壞兩臺……
優傷的菊花
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-11-01 09:23
引用
引用第26樓ajunn于2022-10-29 19:09發表的  :

看來樓主還是沒明白,13樓是反駁12樓的,明顯錯的

拋開理論可以這樣理解:
風機本來需要3AC 380V 7.5kW(額定電流15A左右)的電機拖動,變頻器保護電流15A左右。
.......




如你上述所說,就是直接改變了電機功率了。
可以理解為:
角型接法,電機是7.5KW
星型接法,電機是2.5KW。
用7.5KW的變頻來驅動2.5KW的電機,長時間就燒了。
這下可算明白了。

實際上,對應理論上的壓降功降,提升啟動電流等,我還是沒理解。
優傷的菊花

主站蜘蛛池模板: 麻豆av在线 | 久久久久久久免费 | 好吊操这里只有精品 | 日本一区二区在线视频 | 伊人成长网 | 久久久久亚洲av片无码下载蜜桃 | 成人免费毛片xxx | 国产又粗又猛又黄视频 | 浪荡奴双性跪着伺候 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 国产一区在线播放 | 久草视频在线免费播放 | 一区二区三区免费观看 | 国产网站在线免费观看 | 国产精品一区二区精品 | 久久综合国产精品 | 久久99久久99精品蜜柚传媒 | 天天做天天爱天天爽综合网 | 中文字幕一区二区久久人妻 | 国产在线观看www | 激情视频一区二区三区 | 国产一区在线免费观看 | 美女天天干| 人妻熟女一区二区aⅴ水 | 99久久国产视频 | 久久久精品小视频 | 成人在线播放视频 | 制服.丝袜.亚洲.中文.综合懂 | 伊人96 | 美女视频毛片 | 美丽姑娘免费观看在线观看 | 一区二区少妇 | 国产三级漂亮女教师 | 天堂在线免费观看 | 国产在线视频二区 | 国产一区免费看 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臂 | 国产极品视频在线观看 | 国产无套内射又大又猛又粗又爽 | 天天拍天天操 | 在线一二三区 | 成人在线观看黄色 | 午夜网| 青青艹在线观看 | 影音先锋欧美资源 | 明星双性精跪趴灌满h | 中文字幕av第一页 | 99精品福利视频 | 国产精品99在线观看 | 欧美在线视频一区二区 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 在线观看免费毛片 | 成年午夜视频 | 性感美女在线 | 亚洲欧洲在线播放 | 美女网站av | 欧美老熟妇xb水多毛多 | 亚洲视频在线播放免费 | 涩色网| 亚洲精品视频观看 | 美女黄色在线观看 | 美女久久久久久 | 伊人春色网站 | 黄色一级a毛片 | 精品一区二区精品 | 日韩一二三四 | av电影在线不卡 | 91大神在线看 | 91官网入口 | 欧美性久久久 | 亚洲激情中文字幕 | 天天cao | 欧美一区二区激情视频 | 精品一区二区三区免费 | 在线观看视频一区二区 | jizz国产精品 | 欧美一级片免费在线观看 | 午夜精品久久久久久毛片 | 亚洲激情小视频 | 日韩人妻精品一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 色涩涩 | 三级av| 久久白虎| 秋霞国产| 少妇人妻一级a毛片 | 小sao货大ji巴cao死你 | 日本欧美一区二区 | 久久久久九九 | 夜夜综合 | 国产一区一区 | 又爽av| 成人免费观看网站 | 国产大片黄 | 午夜国产一区二区 | 国产主播精品 | 午夜精品导航 | 最近免费中文字幕 | 久久在线免费观看视频 |