hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
|
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。 |
|---|---|
|
|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
FX3U-485BD,不能做混合通信, 要么做PLC的N:N協議, 要么用作主機做無協議通信,無協議通信可以支持Modbus RTU主機,但不支持作為從機通信. |
|
|---|---|---|
|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
三菱的不能用485dBd做從站,只能做主站,485adp-MB才能做從站. 臺達可以做主站也可以做從站,有些型號有2個485接口. |
|
|---|---|---|
|