近期三菱PLC程序啟動失敗的問題頻發,據三菱客服說是WIN11升級原因引起,WIN11的2025年8月份之前的版本不存在此問題
我嘗試卸載,但KB5065426,卸不掉。重裝GXWORKS2幾次也未能搞定,查網絡資料也試了各種方法浪費了2天時間,沒成功。
無意間發現多次打開GXWOEKS2-工程-新建-打開已存文件,可以臨時解決,分享出來希望能節約大家時間,但不知能否適合你們電腦
系統: WIN11, 26100.7171
PLC2025-11-14 GX WORKS2 1.576A
故障現象: 用GXWORKS2,打開以前程序時報啟動失敗,存儲器空間不足,無法改寫程序。
解決方法 打開GXWORKS2-工程-新建-3-10次新建后會新建成功,在此基礎上打開要修改的程序即可
可以連接PLC讀程序,監視程序,沒試寫程序
[ 此帖被dlmeyou在2025-11-14 13:53重新編輯 ]