引用引用第1樓暴躁小白兔于2025-11-12 16:32發表的 :抄都抄不明白,怎么行呢
引用引用第4樓yeemoon于2025-11-14 09:00發表的 :SM8561置位發不出去?
引用引用第6樓wangnaizhi于2025-11-14 09:23發表的 :你收2000個數據 沒有收完吧 RS指令一直處于接收的狀態了
引用引用第8樓yeemoon于2025-11-17 09:25發表的 :懷疑是接線的問題,FX5U的485端子是422版的也就是全雙工的485,平時用的485是半雙工,要把SDA、RDA短接,SDB、RDB短接