引用
引用第2樓ymmfa于2026-01-10 17:34發表的 :
7個伺服可用JET 走IE BASIC
1個轉矩伺服可用內置的1路0-10V控制
變頻器可用內置的485控制
站長好,
轉矩不能直接通訊嗎?還沒仔細看。
轉矩控制速度限制,要2個模擬量信號,能不能都直接通訊?
8個伺服,3個變頻直接basic通訊。
還有2個90KW的變頻,計劃用匯川的變頻,走TCP簡易通訊,這樣會有沖突嗎?
還有網線要如何接?
FX5U接到交換機,然后分一路去三菱伺服和三菱變頻,一路到匯川變頻,一路到觸摸屏,一路到另一個交換機接其它TCP設備。
這樣有問題嗎?