現場新作的一臺設備,用的smart配ABB的變頻器(不要問為啥這么配,客戶要求)
變頻器頻率給定、頻率反饋、電流反饋用的都是4-20ma的信號,
先說頻率給定,
設定50Hz的頻率,把西門子模擬量輸出模塊的線拆掉,萬用表串到輸出上,測得輸出信號是20mA,
但是,只要把線接到變頻器上,變頻器顯示接收到的電流信號只有19.4mA了,
并且這個值還是一直變動的,十分鐘左右,具體沒掐表,會緩慢的從19.4降到17.9左右,然后再緩慢的增加,
一直是來回的這么波動,導致變頻器頻率一直到不了最大(設備需要滿負荷運行)
再說頻率、電流反饋
只要把其中任何一路接到PLC模擬量輸入上,整個模塊的模擬量數據就都不對了,所有通道數據一直在跳動,
在沒有信號的情況下,軟件檢測的數據,也都會從幾百調到5600多,一直在不斷跳動,
一個通道把整個模塊的數據都搞不對了!
設備一運行,這個數據也是一直在跳動,就沒個準的時候,
把這一路拆了,整個模塊的數據也就正常了
后續把模塊電源負和變頻器的負接一塊,也是一樣的,跳動能小一些,但還是很不準。
屏蔽線,單獨走線,直接線從模塊到變頻器,這些也都試了,一樣沒啥作用
通道濾波、抑制,都試了,沒啥效果
最后實在不行了,加了三個隔離柵,信號基本沒啥問題了,數值差不多能對上。
再說之前,
幾年之前做了一套設備,用的也是smart+ABB變頻器,應該是2.6之前的版本,帶模擬量IO模塊,
那個柜子,說實話之前的很不符合標準,后期各種更改,各種增加模塊、控制,導致柜子里各種飛線,
那時候線用的也是普通線,屏蔽線?什么,不存在!
所有的線,都是模塊接到端子,端子普通線接到變頻器,
屏蔽、隔離、接地,毛都沒有
用現在的眼光看,這個設備簡直就是不忍直視
但是得但是,這個一樣的用法,一樣的東西,就是沒問題
所以到最后,覺得是不是西門子新版本的模塊是不是減配了,
模塊硬件是不是為了減少成本,減配了一些東西
之前拆解過主機模塊,也維修過,
倒是模擬量的模塊沒有燒什么的,也沒有多大的維修價值,也就沒凍手拆解
不知道是不是我猜想的這樣