					 aries 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 大家好 我遇到這樣一個問題:我們公司有4臺設備是用歐姆龍C200H 的PLC,但是不都是一種設備。 現在遇到問題是所有的4臺設備都調不出程序,我的電纜接口也是對的,軟件版本也是夠的(V7.2), 軟件調程序的時候我也是設置的,應該是正常,正確的設置。 我想是不是C200H 有什么特別的地方嗎?我上網搜了 好像也有其他人遇到我這樣的問題,對于程序加密,在調程序的時候PLC沒有提示。 口述就是這樣一種情況,如若不清楚,明天上班上圖! 謝謝大伙了 [ 此帖被aries在2011-06-21 16:42重新編輯 ]  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 liuhuaxing 
					
				 
				LIUHUAXING 
				
				
					級別: 論壇先鋒 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 你的電腦系統是不是Windows7版本太高了,我在三菱FX-2NC見過程序傳不全,后來用XP系統就不存在這種情況。  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 lqbzlqbz 
					
				 
				
				
					級別: 論壇先鋒 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 C200H 從編程器口是無法連接計算機的,需要從外設口連接,要用到 IP007 或 link201適配器  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 tuanailing 
					
				 
				精細出真功 
				
				
					級別: 工控俠客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				   用個C200H-LK201 吧,  今天我剛用, 但不幸的是,拿了一個過去調試,結果燒壞了,立馬回本部再拿一個,一樣燒壞了,。   我在懷疑,在連接PLC的時候,我拆的是輸出模塊,會不會是程序?yīng)的輸出點導致模塊燒壞的,因為我看見CPU運行燈是亮著的,。  還有可能是底版有問題了, 大家看是哪個出現的問題概率比較大呢?  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 sjm213 
					
				 
				有小知識,無大學問。 
				
				
					級別: 論壇版主 
			 
					       | 
			
				
				
				
				
 得用C200H-LK201哦~  | 
		
|---|---|
| 
				 本帖最近評分記錄:  | 
		
| 
				 
					
					
					 liuhuaxing 
					
				 
				LIUHUAXING 
				
				
					級別: 論壇先鋒 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 謝謝版主提示。USB CIF02編程線纜說明書說的能適用C200H。 樓主留言:版主說的是正確的 我昨天沒有調出來,用的就是cif02的。沒騙你,你自己去調一下,試試。有你說的模塊 直接由PLC上的口調,調不出來的  | 
		
|---|---|
| 
				 |