					 xinwang6 
					
				 
				安裝維修印刷機電路 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 不管是讀或寫都只?100程序步左右(原先CPU里有28000程序步的),寫的時候出現如圖 ![]()  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 tuanailing 
					
				 
				精細出真功 
				
				
					級別: 工控俠客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 是你的內存卡問題,讀出、寫入都是到內存卡的! 要么內存卡里面DIP開關沒設置好, 要么內存卡容量不夠  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 xinwang6 
					
				 
				安裝維修印刷機電路 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 但是程序是已經運行了很長時間的啊?DIP開關沒動過,還是和原來一樣,怎么會內存不夠呢?再說這款A(yù)3A系列PLC是沒內存卡的,只有兩個EEPROM芯片存儲程序數據,我懷疑是CPU模塊壞了  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 jiaogeishui 
					
				 
				我是楊利勇 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 CPU有問題,會出錯的,且CPU有問題的話,RS232你都連不上,我覺得你是不是改了PLC參數,是不是把CPU或其它模塊的地址設錯了  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 xinwang6 
					
				 
				安裝維修印刷機電路 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 沒改過任何參數,地址沒改過,只是通信模塊和遠程IO之間的線拔過出來,不過我把通信模塊到遠程IO上的線都測過,肯定不會是接口接觸不好。我只保留CPU模塊,通信和外圍都不要,程序也是讀寫不了,所以我就懷疑是CPU模塊有問題。這套系統是底板是8插槽的A35B,然后左邊是電源,再過來是A3Acpu模塊,再過來是兩個通信模塊,一個是和人機及操作臺通信,一個是和十多個遠程IO模塊通信。  | 
		
|---|---|
| 
				 |