					 zhcwos 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 兩臺都是施耐德AT71變頻器,通過同一個PLC信號控制,怎樣實現兩個變頻器不同的速度?  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 d95 
					
				 
				夢想與現實的差距 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 AD /DA模塊,模擬量輸出,每個變頻器設定不同的站號。  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 lu831226 
					
				 
				代理施耐德西門子等品牌的元件! 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 不管你用通信還是模擬量,都只要分別給兩個變頻器獨立給定就行了  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 tanshuozhe 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 加塊連動板OK!  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 徐明水 
					
				 
				“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。” 
				
				
					級別: 探索解密 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				  暈!!!人家要不同的速度。兩臺變頻器設定不同的最高頻率就行了。干嘛把簡單的事情搞復雜。社會主義建設指望你們就完了 | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 ccyang0124 
					
				 
				你牛,我就向你學習了。 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 你是用固定的頻率嗎?如果簡單的,那就是外部(PLC)啟動,頻率直接在變頻器上設置。  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 小珠珠 
					
				 
				人生沒有彩排,每天都在現場直播。 
				
				
					級別: 工控俠客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 我想的話,可以加8腳繼電器控制(主要是目的;是看各速度的信號有無),用PLC信號線直接連接變頻器也可以,就你的程序怎么寫的了。但變頻器參數也要調節(可根據你的需要)  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 zhcwos 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 plc先要采集其他設備的信號(速度變化),再通過同一個0~10V輸出信號同時控制兩臺變頻器。我現在需要的是兩臺變頻器我可以根據需要變化不同頻率。不知道調整增益行不行啊?  | 
		
|---|---|
| 
				 |