					 松下008 
					
				 
					級別: 略有小成   | 小弟不才,請問各位大俠,我有一plc是繼電器輸出的,現我將plc有幾個輸出點直接驅動了幾個電機(2個90w2個120w和一個200w)的我開機運行下是正常的,但我怕時間長了有問題,請問下,這樣做可以嗎?電機停的瞬間反饋電壓是怎么算的呀? | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 1120795098 
					
				 
					級別: 論壇先鋒   | 
 會影響plc輸出繼電器的壽命。我見過繼電器輸出的plc直接帶一cjx2-1210的交流220v(線圈)接觸器。沒有加濾波裝置。大概1-2分鐘動作一次。半年換一個輸出點。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 1054550600 
					
				 海納百川 
					級別: 網絡英雄   | 
 樓主必須加中間繼電器;才能保證輸出點的壽命‘ | |
|---|---|---|
| 
 |