91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 452 點
下載積分: 16919 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-10-30
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-17 15:43
查你的電工手冊
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-17 15:53
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15567 分
在線時間: 3637(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-04
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-17 15:59
地線必須從配電室專用地接出來才是規范
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-17 16:08
選用圖1 方式,比較好一些
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-17 18:32
這個嘛,往前找重復接地的箱子,如果近則拉根50X5的鍍鋅扁鋼過來當接地線或直接5芯電纜過來。如果遠或者前端就沒做重復接地,也可在廠房內或近廠房周邊地下做接地體,用扁鋼做接地母排和廠房地基主鋼筋短接后引至配電箱做PE端。具體如何做接地體參照相關做法。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-17 19:48
如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。

1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。

2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。

你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11936 個
工控威望: 19731 點
下載積分: 15277 分
在線時間: 2830(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-17 20:21
引用
引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2025-05-21
查看abadguy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-18 10:11
引用
引用第7樓qianyonggang于2017-11-17 20:21發表的  :

辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-11-17
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-18 14:57
個人感覺TN-S就已經可以了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 452 點
下載積分: 16919 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-10-30
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-18 16:08
謝謝大家的意見,TN-S可能是不錯的選擇,可是現在8條生產線,都是用95平方或者70平方的,每條線100多米,還有兩條線200多米,領導會不會買3+1+1還是個問題,哎,想規范還想省錢。
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-12-03
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-18 18:47
舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。

主站蜘蛛池模板: 91男女视频 | 国产在线精品观看 | 免费视频色 | 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片 | 色哟哟国产精品 | 免费看黄色网 | 狠狠老司机 | 天天夜夜骑 | 夜夜摸夜夜操 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 国产粉嫩在线 | 少妇性高潮视频 | www.com欧美| 新香蕉视频 | 爱搞国产 | 日韩大尺度在线观看 | 性色在线| 国产免费一区二区三区网站免费 | 亚洲香蕉在线视频 | 免费看黄网站在线观看 | av美女在线| 无码任你躁久久久久久老妇 | 亚洲图片中文字幕 | 538国产精品一区二区 | 成人av动漫在线观看 | 国语对白少妇spa私密按摩 | www欧美视频 | 欧美日韩国产传媒 | 干干干操操操 | www久久久久久| 黄色av免费在线播放 | 黄色片欧美 | 国产黄色免费 | 欧美在线视频精品 | 成人在线观看一区二区 | 激情高潮呻吟抽搐喷水 | 四虎在线观看视频 | 国产99久久久久久免费看 | 午夜精品网站 | 欧美日韩小说 | 中文字幕被公侵犯的漂亮人妻 | 日韩精品免费一区二区在线观看 | 中文字幕视频一区二区 | 青娱乐国产在线视频 | 欧美国产精品一二三 | 怡红院一区二区 | av天天网| free黑人多人性派对hd | 国产免费无码XXXXX视频 | 国产精品久久久久久久无码 | 日本一区二区三区在线播放 | 狠狠干影视| 亚洲国产精品成人久久蜜臀 | 色优久久 | 成人在线欧美 | 成人av手机在线观看 | 一本色道久久综合亚洲精品 | 国产艳妇疯狂做爰视频 | 久久伊人网站 | www.haoav | 97久久久久 | 国产区在线观看视频 | 日本女优在线看 | 最新国产网站 | 黑森林福利视频导航 | 亚洲黄色在线免费观看 | 成人xxx | 岛国av网站 | 99re99热| 成人av日韩 | 欧美一卡二卡在线 | 性猛交xxxx乱大交孕妇印度 | 粗了大了 整进去好爽视频 精品无码久久久久成人漫画 | 精品人妻一区二区三区视频 | 亚洲一区视频在线播放 | 久久精品视频一区二区 | 青娱乐青青草 | 久久久免费精品 | 伊人色综合久久天天 | 中文字幕在线看片 | 日本亚洲天堂 | 你懂的在线观看视频 | 九九成人 | 午夜亚洲福利在线老司机 | 精彩久久| 人妖性做爰aaaa | 丰满人妻妇伦又伦精品国产 | 亚洲日b视频 | 久久久久国产精品无码免费看 | 国产一级淫 | av在线免费观看不卡 | 激情图片在线视频 | 嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草 | 亚洲第五页 | 天天色av| 亚洲成人777 | 高潮久久久 | 日韩中文字幕av在线 | 岛国av免费看 |