樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
|
請教一下,用DSZR指令回原點,正負極限感應器怎么寫? |
|---|---|
|
|
|
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
可以設置,也可以用特殊繼電器寫入。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
|
![]() 映射到特殊繼電器上去了 ,現在的現象是 回原點可以往負方向走,但碰到負極限后,不反方向走,而是停在那 ![]() |
|---|---|
|
|
|
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
|
你的回原指令為什么要用雙字,正負極限還搞一個常開一個長閉 樓主留言:5U 的就是DDSZR呀,有一個感應器壞了,故意那樣寫的 |
|
|---|---|---|
|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
正負限位是不是搞反了 |
|
|---|---|---|
|
|
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
|
問題找到了,是電工接線時 兩個電源沒有共地,造成發脈沖有問題 |
|---|---|
|
|