公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9011 個
工控威望: 8707 點
下載積分: 17098 分
在線時間: 5365(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-01-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 19:24
拆下來清理一下灰塵。

有可能里面有灰塵導致電路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就會自我保護斷掉電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bin1016) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1759 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131756 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-06-17 19:36
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1946 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 11275 分
    在線時間: 901(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2026-01-20
    查看yerong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-06-17 22:17
    加個開關電源 不要用 plc上的24v  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yanshu
    加油中國
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 5085 點
    下載積分: 5720 分
    在線時間: 196(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2025-03-31
    查看yanshu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-06-17 23:46
    看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1878 點
    下載積分: 83527 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-01-19
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-06-18 08:37
    引用
    引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!

    24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
    東隅已逝,桑榆非晚。
    rhoninli
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 692 點
    下載積分: 1350 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2021-02-25
    最后登錄: 2022-08-09
    查看rhoninli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-06-18 09:00
    24V電源加個絕緣檢測繼電器
    zhuyongxiong
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 849 個
    工控威望: 6323 點
    下載積分: 1993 分
    在線時間: 635(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2026-01-20
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-06-18 09:29
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1878 點
    下載積分: 83527 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-01-19
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-06-18 11:18
    引用
    引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

    變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
    外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
    東隅已逝,桑榆非晚。
    工控楊永信
    、123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 1552 點
    下載積分: 1074 分
    在線時間: 257(小時)
    注冊時間: 2019-06-19
    最后登錄: 2026-01-05
    查看工控楊永信的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-18 11:27
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路
    互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
    zhuyongxiong
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 849 個
    工控威望: 6323 點
    下載積分: 1993 分
    在線時間: 635(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2026-01-20
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-06-18 11:30
    變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1878 點
    下載積分: 83527 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-01-19
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-06-18 14:08
    引用
    引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

    這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
    東隅已逝,桑榆非晚。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产激情图片 | 手机看片福利在线 | 密桃av在线 | 91精品国产综合久 | av爽妇网| 日韩成人黄色 | 国产艳俗歌舞表演hd | 午夜快播| 黄色九九 | 欧美一区二区在线免费观看 | 精品久久综合 | 久久av喷吹av高潮av萌白 | 超碰在线97国产 | 久久av一区二区三区漫画 | 91禁动漫在线 | 麻豆久久久久久久 | 国产一区二区在线不卡 | 五月激情婷婷丁香 | 免费二区 | 国内视频一区二区 | 欧美国产精品一区二区三区 | 911精品国产一区二区在线 | 四虎中文字幕 | 大奶子在线观看 | 韩国电影大尺度在线观看 | 精东av在线 | 97久久国产亚洲精品超碰热 | 伦理片中文字幕 | 欧美大片一区二区三区 | 麻豆av在线看 | 午夜做爰xxxⅹ性高湖视频美国 | 天天色天天搞 | av大片免费观看 | 97自拍视频在线 | 水蜜桃色314在线观看 | 一本加勒比hezyo黑人 | 成人羞羞国产免费 | 91插插视频 | 亚洲精品国产精品国自产 | 色老头网址 | 精品久久a | 97在线观看视频免费 | 清冷学长被爆c躁到高潮失禁 | 亚洲图片二区 | 狠狠人妻久久久久久 | 国产在线播放91 | 97在线视频免费观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 国产免费一区二区三区最新6 | 日韩精品成人在线 | 日韩在线一卡 | 丁香网五月天 | 特黄特色大片bbbb | 亚洲精品成人无码毛片 | 免费99视频 | 久久久激情| 牛牛影视av | 欧美三日本三级少妇99 | 亚洲自拍偷拍一区二区 | 澳门一级黄色片 | 四虎成人免费视频 | 成人av久久 | 国产精品一区二区av | 中文字幕在线播放一区 | 欧美日韩一区二区三区四区五区六区 | 星空无限mv国产剧入选 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 国产精品一区在线播放 | 日韩精品人妻中文字幕有码 | 99re只有精品 | 欧美一区二区三区爱爱 | 2023国产精品 | 天使色吧| 亚洲成av人**亚洲成av** | 国产黄色大片免费看 | 韩国主播青草200vip视频 | 免费在线视频观看 | 色中色在线视频 | 久久成年人| 日本久久久久久久久久 | 九九视频网 | 国产污视频在线 | 色偷偷视频 | 日韩久久久久久久 | www.久久爱| 一区二区视| 天天干天 | 少妇人妻一区二区三区 | 亚洲经典av | 丁香婷婷亚洲 | 国产精品一色哟哟哟 | 8x国产一区二区三区精品推荐 | 日本特级黄色大片 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 欧美一级色片 | 亚洲一区二区乱码 | 可以免费看黄的网站 | 男女一起插插插 | 国产精选一区 |