				 西門子PLC的IO輸入輸出點是怎么分配的,和三菱FX5U一樣嗎。 比如I0.0-I7.7 , I10.0-I17.7.中間有沒有I8.0-I9.7這樣的,輸出亦如是。 請大佬解答,謝謝 (第一次用S71500和S71200系列的西門子PLC) ![]() ![]() ![]() 電腦配置不夠,正在選電腦,等待安裝博圖軟件,所以求教 ![]()  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 gander2020 
					
				 
				智能制造 
				
				
					級別: 論壇先鋒 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 第一次就用1500試手?真土豪。西門子I點和Q點可以設置成I8.0-I9.7,Q8.0-Q9.7。西門子的博圖和三菱編程方式是不一樣的,很多東西需要自己去定義,建議多看看視頻哈。 樓主留言:謝謝,我會的,客戶要求的,不是我想選的。  | 
		|
|---|---|---|
| 