756287415
級別: 家園常客
|
施耐德變頻器atv310 與s7-200 smart plc modbus通訊,能通信,不能啟動 |
|---|---|
|
附件:
atv310RTU通信.zip (30 K) 下載次數:140
|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
|
能通訊不能啟動,控制命令的bit位要對應啊 |
|
|---|---|---|
|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
![]() |
|
|---|---|---|
|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
|
可以通訊不能啟動,你要看參數是不是通訊啟動還是面板啟動,。你找一下,可能是401不能設置為164modbus,設置1,也就是出廠設置,還有一個就是源型漏型,plc輸出公共端如果接外部電源負極,變頻器好像是201設置為內部漏型, |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
dzh832
級別: 論壇先鋒
|
你要把怎么解決,解決的什么問題發出來,讓大家都了解一下。好東西要分享 ![]() |
|---|---|
|
|
|
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園常客
|
我來分享幾個程序 施耐德ATV320與西門子200通訊.zip (33 K) 下载次数:53 smart200PLC和施耐德變頻器通訊程序.rar (39 K) 下载次数:82 西門子S7-200與施耐德變頻器和伺服的通信案例.zip (32 K) 下载次数:44 S7-200和施耐德ATV12H018M2變頻器RTU通訊程序.rar (10 K) 下载次数:49 西門子200plc與施耐德變頻器485通訊程序.rar (2560 K) 下载次数:77 |
|---|---|
|