				 各位好,有哪位高手知道組態王添加OMRON 的PLC,CJ2M系列,通過FINS GATEWAY 協議: 網上講的是IP地址:255:1:9600:1 點擊下一步時會出現如下錯誤:設備地址格式錯,請參閱幫助文檔! 有哪位弄否指點一下正確的設備地址格式,謝謝! [ 此帖被rockwell在2024-08-29 09:09重新編輯 ]  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 linmaker 
					
				 
				優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 IP地址數字最大是255,怎么會出來9600來的。  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 linmaker 
					
				 
				優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 
						圖片:  
				 
					我們的跟OMRON FINS TCP的通訊設定,同一個局域網IP。  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 tkggtdkjpl 
					
				 
				工欲善其事,必先利其器! 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					   | 
			
				
				
				
				 幫助里有地址說明,前面ip:后面端口192.168.0.1:9600 類似192.168.0.1:80  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 鵝卵石 
					
				 
				廣交天下朋友!!1 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 咱們用的網絡網段中,四個字節中的第一個,很少出現255,并且樓上朋友也說了,四個字節中,各個字節最大值是255,你可以先確認下正確的IP是多少,然后再考慮下端口號,這兩個因素很重要。關于IP的一些內容,可以參考: 1、IP的分類:https://mp.weixin.qq.com/s/sYyfdfVl_WgTppiL2a5Rrg 2、網段的分配:https://mp.weixin.qq.com/s/CocutnJQaa00I2saZ0dI8w 3、以太網與局域網:https://mp.weixin.qq.com/s/jO2LInCUZA94sfH-x1DMag 
  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 rockwell 
					
				 
				PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 謝謝3樓的高手,試過之后還是不行!關鍵是地址幫助打不開!  ![]()  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 guochunyi 
					
				 
				直讀解西門屏HMI口令 。。。 
				
				
					級別: 論壇版主 
			 
					       | 
			
				
				
				
				 曾經遇到過這個問題,把輸入法切換到EN,數字,字符用英文鍵盤輸入,包括標點符號. 你的幫助文檔可能沒有安裝.  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 陳祖銳 
					
				 
				落陳無情 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 格式不對很多情況都是符號使用輸入法不對導致  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 rockwell 
					
				 
				PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 
						圖片:  
					 
					
						圖片:  
				 
					前段時間在忙其他項目,今天才來回復!CPU系列選錯了,應該選CJ SERIAL 的以太網,而不是CJ 系列下的FinsGateWay IP地址格式應該是:CPU-IP:PC-IP(末一位):1(網絡方式,固定為1):9600(端口號):0(設備號默認為0) 192.168.1.8:100:1:9600:0 謝謝樓上各位大神的幫助,謝謝!輸入法確實要注意的,否則無法進行下一步!  | 
		
|---|---|
| 
				 |