引用引用樓主2645855946于2025-11-08 13:12發表的 幫忙看一段簡單程序 :小弟這段程序問題出在哪?為什么F89沒有置位。其他地方都搜了 ,沒有 RST F89的地方
引用引用第4樓tantaninzg于2025-11-09 10:33發表的 :找2個沒有使用的D寄存器添加在紅色的部分、監控看回路導通沒有呢 [attachment=315847]
引用引用第1樓聽雪樓于2025-11-08 14:33發表的 :同一個掃描周期,你先set了 F89,F89接通又復位了F89。所以一個掃描周期的動作就是set→rst,結果就是一直rst
引用引用第3樓zsh340于2025-11-08 19:38發表的 :F89是不是還有哪里復位了,再者程序也不是這樣寫,自已復位自已的程序本來就不穩定
引用引用第2樓congrikunge于2025-11-08 16:03發表的 :可以啊