級別: *
|
如圖 這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分 不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位啊? 這樣做有什么好處嗎? 還是這種變頻器必須這樣做啊?(我估計的,因為不知道變頻器是什么型號的) [ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
要看Y013實際上接的變頻器那個端子。 該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。 Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。 而不是樓主理解的“把變頻器先置位,然后復位”。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
|
控制變頻器的電源嗎 |
|
|---|---|---|
|
|
yefengchen
級別: 家園常客
|
贊成 |
|---|---|
|
|