					 喬乾程 
					
				 
					級別: *   | 師傅們好--我們公司有一臺2手三相220v機器--公司只用220v,兩相的---不用變壓器我可不可以接線啊---我該怎么正確接電啊---希望師傅們能幫幫我==---謝謝 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 榮政機電 
					
				 http://www.ronglea.com.tw/[/ur 
					級別: 探索解密   | 樓主我想下你那是不是是一個機器?要是機器你去買個三相干式變壓器轉下就OK了 臺灣都是用220的 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 張平全 
					
				 為國出力的時候到了 
					級別: 家園常客   | 首選方案:三相380V變三相220V的就可以了 如果沒有三相380V,只有單相220VAC的話,一定要查清后,有的僅帶一只三相變頻器,而三相變頻器又是可能使用單相電工作的話,哪你就撿到啦,如果不是這種情況,你要做的工作會很多 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 月澤 
					
				 時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的! 
					級別: 工控俠客   | 要變壓器的  把三相380V變到三相220V  否則不行!   | |
|---|---|---|
| 
 | 
| 
					
					
					 宏仔0750 
					
				 
					級別: 探索解密   | 老兄,你這個是不是變頻器啊,應該是富士的變頻器,但是比較老款了,要用火牛變壓才可以使用,請不要直接380V否則很容易就死貝羅 | 
|---|---|
|  |