				 方案1: 伺服走位置模式   JOG下壓  同步讀取壓力傳感器的值(modbusRTU) ,壓力到達保持 方案2:伺服走扭力模式 跟傳感器做PID(這個沒做過,但我覺得是不是要走模擬量會不會響應快一點) 共有九個伺服 九個壓力傳感器 分兩次下壓 有沒有大佬做過類似的項目,懇請給個建議  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 麥克朱 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 走通信延遲比較久,以前用過走位置+通信,速度必須非常慢才能保證精度,模擬量+PID好一點  | 
		
|---|---|
| 
				 本帖最近評分記錄:  | 
		
| 
				 
					
					
					 電工王 
					
				 
				夢里的繁星閃耀 
				
				
					級別: 探索解密 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 目前已經改不了  準備用方案1了 速度慢一點  節拍要求不是很高 
  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 sunpeng 
					
				 
				123 
				
				
					級別: 探索解密 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 直接選用壓力伺服,支持傳感器閉環的壓力的控制  | 
		
|---|---|
| 
				 本帖最近評分記錄:  | 
		
| 
				 
					
					
					 peilei1031 
					
				 
				蘇州昆山的電氣自動化從業者... 
				
				
					級別: 論壇先鋒 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 使用電液伺服控制系統吧,現在有很成熟的產品,像臺達 還有一些國產牌子。自己開發能便宜很多嗎?  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 麥克朱 
					
				 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 那就只有拉高通信速度,然后做多段速下壓了,可以的話用上扭力限制功能,避免過壓太多,再就是要保證壓力傳感器精度的話可以在家一個傳感器,下面的用砝碼校準,上面的用下面的傳感器校準  | 
		
|---|---|
| 
				 |